Соседи, а у вас полотенцесушитель нормально работает, горячий ? Вчера поставили "полотенчик" - а он сразу остывает, нет в нем циркуляции горячей воды..Завоздушивание тут точно ни при чем - воздух спустили. Есть подозрение, что сама схема изначальной (строительной) врезки труб-отводов под полотенцесушитель в квартирном стояке - а именно в трубу горячей воды - не обеспечивает разницу давлений на входе и на выходе, соответственно циркуляции в полотенчике и нет. Когда быстро начали спускать стояк горячей воды в канализацию (есть такая возможность, через фильтр очистки), то полотенцесушитель моментально нагрелся - т.е. упало давление на выходе- пошла циркуляция..Ну и снова остыл потом.А у вас как?Дом - ТМ-25 , 2 квартал.

Изменено пользователем k_factor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если правильно я понял проблему, то мой Полотенцесушитель начал нормально работать когда я чуть перекрыл шаровой (входящий) кран.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если правильно я понял проблему, то мой Полотенцесушитель начал нормально работать когда я чуть перекрыл шаровой (входящий) кран.

Я по-женски, как могла, объяснила :D Видимо, правильно поняли - т.е. у вас тоже не было циркуляции в "нормальном" состоянии?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Та же беда! Как мне объяснили, все дело в том, что поставил полотенцесушитель - "лесенку", вот если была бы "змейка" - то циркуляция была бы, т.к. только у "змейки" вход и выход нужного диаметра (по моему 1/2, но могу ошибаться)...А так, либо нужен сильный напор, либо выход, предложенный Skvair: поставить на выходе из стояка некую помпу, которая будет принудительно гонять воду через "лесенку"...я пока забил!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

.. либо выход, предложенный Skvair: поставить на выходе из стояка некую помпу, которая будет принудительно гонять воду через "лесенку"...я пока забил!

а, т.е. этот вопрос уже где-то обсуждали?вот еще нашла, вот у меня тоже что-то типа того:

7к, 2кв, 1 подъезд, 9 этаж, маленькая двушка (линейная) ХВС и ГВС есть, только горячую воду наверное отключают на ночь, встаю в 6 часов вода идет холодная, но по моему ето какой то косяк (нет циркуляции) полотенцесушитель греется только когда открываю краны горячей воды.

Изменено пользователем k_factor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а, т.е. этот вопрос уже где-то обсуждали?

на форуме нет, обсуждалось со skvair в "соседском" разговоре...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Видимо, правильно поняли - т.е. у вас тоже не было циркуляции в "нормальном" состоянии?

значит об одном и томже. у меня лесенка на 5 или 6 тонких горизонтальных трубок, но мой сушитель вход/выход имеет по диагонали (правый верх и левый низ).для максимального нагрева лесенки.Сейчас нареканий нет (после возни с шаровыми кранами).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кстати, как эти лесенки встают у нас? у них ведь вход и выход на одной горизонтальной линии, а у нас вход/выход на одно вертикальной линии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

значит об одном и томже. у меня лесенка на 5 или 6 тонких горизонтальных трубок, но мой сушитель вход/выход имеет по диагонали (правый верх и левый низ).для максимального нагрева лесенки.Сейчас нареканий нет (после возни с шаровыми кранами).

У меня тоже лесенка, аналогичная вашей.Вот я тут уже начиталась всякого, в инете, по теме (вот , например http://www.grandpark.info/forum/viewtopic.php?t=2579 ) - и есть еще такое мнение, что диагональное подключение (как у вас) - работает, а вот нижнее (как увы у меня) - не будет, кто-то пишет, что спец. циркуляционные насосы гудят и вибрируют.. В общем, ужас )) С кранами - попробуем, конечно, спасибо!) Изменено пользователем k_factor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кстати, как эти лесенки встают у нас? у них ведь вход и выход на одной горизонтальной линии, а у нас вход/выход на одно вертикальной линии.

ранее у отца была установлена большая лесенка с нижним подключением. как итог нижние две трубки горячие, а далее практически "0".поэтому устанавливал у себя диагонально, что позволяет сам полотенесушитель - поменял заглушки с подводом местами.Греет!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня тоже лесенка, аналогичная вашей.Вот я тут уже начиталась всякого, в инете, по теме (вот , например http://www.grandpark.info/forum/viewtopic.php?t=2579 ) - и есть еще такое мнение, что диагональное подключение (как у вас) - работает, а вот нижнее (как увы у меня) - не будет, кто-то пишет, что спец. циркуляционные насосы гудят и вибрируют.. В общем, ужас )) С кранами - попробуем, конечно, спасибо!)

у меня вот так выведено19873270CRQ.jpgпока не подключал поэтому не знаю))сейчас это вот так выглядит21376948DSM.jpg Изменено пользователем shuba

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня тоже лесенка, аналогичная вашей.Вот я тут уже начиталась всякого, в инете, по теме (вот , например http://www.grandpark.info/forum/viewtopic.php?t=2579 ) - и есть еще такое мнение, что диагональное подключение (как у вас) - работает, а вот нижнее (как увы у меня) - не будет, кто-то пишет, что спец. циркуляционные насосы гудят и вибрируют.. В общем, ужас )) С кранами - попробуем, конечно, спасибо!)

нижнее работать не будет , так как у нас полотенцесушители рабоают на конвекции , то есть теплая вода поднимается вверх, холодная внизчтобы все работало надо подводить сверху и снизу, и не заужать диаметры (как есть от стояка на дюйм , так и вести )to Shubaс такой подводкой работать будет плохо, если вообще будет , и замучаешься воздух спускать насчет помпы . можно на такую посотреть Grundfos UP 15-14 BT (http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/circulation-pumps/grundfos-up/6085.html)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня работает хорошо.постоянно горячий.я даже кран входной перекрыл на половину чтобы сильно горячий не был!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы тоже поставили лесенку, с нижним подключением и только после того как дали горячую воду выяснилось, что неработает. Горячим становится только мин. на 30 после слива через клапаны. горячая вода в него не заходит, идет через перемычку, по пути наименьшего сопративления.Стали думать, что делать, выяснили :1. поставить обычный полотенцесущитель без тонких "петелек"(не нравится), 2. установить кран на перемычку и прикрывать (запрещено законом)3. установить насос, чтоб принудительно гналУстановили насос Grandfos на выходе, пришлось поломать голову как его уместить на уже готовые трубы, но муж справился. Работает оч тихо и не вибрирует. Можно регулировать скорость.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нижнее работать не будет , так как у нас полотенцесушители рабоают на конвекции , то есть теплая вода поднимается вверх, холодная внизчтобы все работало надо подводить сверху и снизу, и не заужать диаметры (как есть от стояка на дюйм , так и вести )to Shubaс такой подводкой работать будет плохо, если вообще будет , и замучаешься воздух спускать насчет помпы . можно на такую посотреть Grundfos UP 15-14 BT (http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/circulation-pumps/grundfos-up/6085.html)

почему?ведь горячая вода поступает с верху.или я не прав?по закону физики ее должно выгонять назад, соединение ведь параллельное

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня тоже лесенка и всё работает. Без насоса. Если найду, фото выложу как подключали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

лесенка будет работать только при диагональном подключении (в наших системах где нет крана на стояке), шаровой кран нельзя прикрывать!! либо вкл либо выкл, на промежуточных положениях возможно разрушение шара

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А я-то думаю, что ж у нас полотенцесушитель холодный... на рабочих грешила, щас прораб вернется с праздников, хотела ему втык устроить. Выходит, рабочие не виноваты? У нас лесенка тоже с полочкой... холодная аки лед :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня тоже лесенка и всё работает. Без насоса. Если найду, фото выложу как подключали.

у нас тоже все работает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня подключено так:

687622a07212.jpg

8619709b0e4f.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас лесенка с полочкой - горячий постоянно. Ничего не перекрывали, насос не устанавливали

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас лесенка другая, подвод снизу и вообще трубы через низ идут, поэтому вода и уходит по перемычке.

У наших соседей стоит такой же полотенцесушитель, на высоте труб и все равно в него вода не заходит, а идет по перемычке. Сантехник сказал из-за тонких "петелек".

5dacebee3b37.jpg

А вот так мы решили проблему, благо, что в стояке есть розетка для водонагревателя, только пришлось трубу чуть развернуть и нарастить )))

1a8f44fb9b5c.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня подключено так:687622a07212.jpg8619709b0e4f.jpg

А трубы у вас к полотенцесушителю какого диаметра? И кто производитель полотенцесушителя?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я подключил вот так. Пока проходит испытания. Трубы от стояка прокладывал "32" заужение идёт на входе в полотенцесушитель до 3/4. Полотенцесушитель выбирал так, чтобы было минимальное заужение, по сравнению с диаметром подводящих труб.

post-2915-1299998256_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итоги: подключил вечером, стравил воздух через краны маевского. Результат отрицательный, через 20 минут полотенчик остыл и был слегка тёплый. Лёг спать расстроеный, продумывая план покупки и подключения церкуляционного насоса. Встаю сутра и о чудо, он работает. Так что, эта схема имеет право на существование.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас